欢迎
前面板
6K(S)后面板
10K(S)/3相10KS后面板
3相15KS/3相20KS后面板
*对于6K(S)/10K(S),用户可根据需求选购“维修开关模组”及“并机模组”。
1.4产品规格与性能
一般规格
1-3
负荷
标准机型频率
(Hz)
输入
电压电流
输出
电压电流
6kVA/
4.2kW
15kVA/
10.5kW
6K
6kVA/
4.2kW
10kVA/
7kW
10kVA/
7kW
20kVA/
14kW
6KS
10K
3相10KS
3相15KS
3相20KS
10kVA/
7kW
50
50
50
50
50
50
50
(-)VAC31Amax.
Amax.
VAC27A
体积
W×L×H(mm)
××
重量
(kg)
10KS
(-)VAC
(-)VAC
(-)VAC
(-)VAC
(-)VAC
(-)VAC
31Amax.
50Amax.
50Amax.
50Amax.
75Amax.
VAC
VAC
VAC
VAC
VAC
VAC
27A
45A
45A
45A
68A
91A
90
××
××
××
××
××
××
35
93
38
39
55
55
电气性能
输入
型号
6K(S)/10K(S)
3相10KS/3相15KS/3相20KS
电压
单相(VAC)
三相(VAC/VAC)
频率
46Hz-54Hz
46Hz-54Hz
功率因数
>0.98(满载时)>0.95(满载时)输出
电压
误差频率误差功率
因数失真度过载容量电流峰
值比
在正常频率输入范围
(该范围可调),同步
于输入频率,超过频
率范围或在电池模式下,
输出频率误差为额定值的
±0.1%±1%0.7滞后
THD<2%
在满载时
(线性负载)
3:1max.
%~%负载
10分钟后转入旁路
>%负载1秒
钟后转旁路,1分
钟后关闭输出
警告:这是一种限制销售范围的UPS,为防止骚扰,可能会有安装上的限制和需要附加的措施。
工作环境
注意:若客户使用在海拔为0m以上,必须采用递减额定值输出,如下表所列:
环境温度
环境湿度
海拔高度
储藏温度
0℃~40℃
<95%
<0m0℃~40℃
海拔(m)015002000
减额系数%95% 91% 86% 82% 78% 74% 70% 67%
第二章安装说明
2.1拆包检验
1.打开包装,包装内应有:
UPS一台
UPS使用手册一本
若是6KS/10KS/3相10KS,还带有一条UPS至电池柜的电池连接线
2.检查UPS是否在运输中损环。如发现损坏或部件缺少,请勿开机,立即告知承运
商和经销商。
2.2输入、输出电源线及保护接地安装
1.安装注意事项:
1)放置UPS的区域必须有良好通风,远离水、可燃气体和腐蚀剂。
2)不宜侧放,应保持前面板下端进风孔、后盖板风扇出风孔通畅(确保UPS箱体与
四周其它物体之间的距离大于0.5米)。
3)机器若是在低温下拆装使用,可能会有水滴凝结现象,一定要等待机器内外完
全干燥后才可安装使用,否则有电击危险。
2.安装
本机须由专业人员安装,依当地电气法规并按以下说明进行配线。
为了安全,请注意在安装前切断市电配电开关。如是长效机,还应切断电池开关。
1)打开UPS后面板上的端子台盖板(具体位置详见外观示意图)。
2)若是6K(S)UPS,请选用ULAWG(6mm2)线材或其它同等线材作为UPS
的输入输出线;若是10K(S)/3相10KSUPS,请选用ULAWG(10mm2)线材
或其它同等线材作为UPS的输入输出线;若是3相15KS/3相20KSUPS,请选用
ULAWG(25mm2)线材或其它同等线材作为UPS的输入输出线。
注意:切不可使用额定电流小于UPS最大输入电流的插座当做UPS输入电源,否则
可能使插座烧毁(参见1.4产品规格)。
3)按下图所示,将输入、输出线装配在输入、输出端子上。
注意:接线时,一定要确保输入输出线与输入、输出端子之间接触牢靠,切不可接
触不良。
4)若是6K(S),请用ULAWG(6mm2)黄绿线连接输入保护地端子到安全地,
并连接输出保护地端子到负载的保护地;若是10K(S)/3相10KS,请用UL
8AWG(10mm2)黄绿线连接输入保护地端子到安全地,并连接输出保护地端子到
负载的保护地;若是3相15KS/3相20KS,请用ULAWG(25mm2)黄绿
线连接输入保护地端子到安全地,并连接输出保护地端子到负载的保护地。
5)安装完毕后,必须检查确认安装是否正确。
2-1
6)若要安装漏电流保护开关,请安装在UPS输出线上。
7)负载与UPS连接时,须先关闭负载,再接线,然后再逐个打开负载。
8)无论输入电源线是否插入市电插座,UPS输出都可能带电,关闭UPS并不能保
证机内部件不带电。如果要使UPS无输出,须先关机,再切断市电供应。
9)建议在使用前将电池充电8小时以上。接好线后,只要将InputBreaker
(输入开关)置“ON”,UPS会自动给电池充电。若不充电,也可马上使用,
但后备时间会少于标准值。
10)需接电动机、显示器、激光打印机等电感性负载时,因其运行时启动功率过大,
选择UPS时,容量要以启动功率来计算。启动功率一般取额定功率的两至四倍。
特别说明:若UPS为单机使用,则JP1、JP2必须用导线短接。6K(S)必须用至少
12AWG(4mm2)线短接,10K(S)必须用至少10AWG(6mm2)线短接;若UPS为并联使
用,则必须拆除JP1、JP2间的短接线。
特别说明:若UPS为单机使用,则JP1、JP2必须用至少10AWG(6mm2)线短接;若
UPS为并联使用,则必须拆除JP1、JP2间的短接线。
2-2
6K(S)/10K(S)输入、输出端子台配线图
3相10KS输入、输出端子台配线图
3相15KS/3相20KS输入、输出端子台配线图
2.3长效型外接电池操作程序
1.本系列机型均采用20节额定电压为12VDC相同规格容量电池,串联成VDC
为1组,可多组电池并联,但每组电池不可多接或少接电池,否则会造成异常情况。
2.6KS/10KS/3相10KS的电池线一端为插头用以连接UPS,另一端为开放式三根线
用以连接电池组;3相15KS/3相20KS使用与输入输出相同的接线,电池连接程序
非常重要,若未依照程序进行,可能会有电击危险,所以请严格遵照下列步骤进行:
1)连接电池时,在电池组和UPS之间务必安装一个直流空气开关。开关的电压电
流规格不得小于下表所示对应型号UPS的电池电压和电流规格:
机型
电池电压
电池电流
6K6KS10K10KS3相10KS3相15KS3相20KS
VDC
24Amax.40Amax.60Amax.80Amax.
VDCVDCVDCVDCVDCVDC
24Amax.40Amax.40Amax.
2)将电池组开关置“OFF”,将20个电池串联起来。
3)电池线先接电池端,(切不可先接UPS端,否则有电击危险)。
电池正极线:6KS用红线,10KS/3相10KS用褐线和蓝线并联;
电池负极接线:6KS用黑线,10KS/3相10KS用黑线和白线并联;黄绿双色线
为接地线,接电池箱外壳;3相15KS/3相20KS需要用ULAWG(25mm2)黄绿
双色线连接UPS接地端和电池箱外壳。
3.将电池线插头接到UPS电池插座即完成连接,UPS先不接任何负载,先将输入
电源线接好,然后将InputBreaker(输入开关)置“ON”,将电池组开关置
“ON”,UPS开始对电池组充电。
电池正极接线
电池负极接线
黄绿双色线
接电池箱外壳连接UPS电池插座
6KS/10KS/3相10KS电池线示意图
(因机型不同形状会有差异)
2-3
特别说明:若UPS为单机使用,则JP1、JP2必须用随机附带的铜片短接;若UPS为
并联使用,则必须拆除JP1、JP2间的铜片。
2.4并机操作
1.冗余简介
N+X是目前最可靠的供电结构,N代表总负载所需的最少UPS数,X代表的是冗余的
UPS数,也就是系统可以同时承受的故障UPS数。当X越大,系统的可靠度就会越高。
对于讲究极高可靠度的使用场合,N+X是最佳的方式。
只需加装并机线,即可以进行最多3台UPS并联,来实现功率冗余(N+X)。
2.并机安装
1)安装好并机线,用户需自己购买标准25针并口线(25芯、针脚一一对应、带
屏蔽)作为UPS并机线,并机线长度以小于3m为宜;
2)每台UPS输入之配线请遵循单机之配线要求;
3)每台UPS输出线接至一输出接线盘,然后由输出接线盘配线去负载;
4)必须将输入、输出端子台上的JP1、JP2间的短接线或铜片拆除;
5)每台UPS需单独配备电池;
6)并机配线方式请参考并机配线示意图,图示中的开关容量要求如下:
6K(S)开关容量不小于40A/VAC;
10K(S)/3相10KS开关容量不小于60A/VAC;
3相15KS/3相20KS开关容量不小于A/VAC。*输出配线长度要求:当负载至并机使用的每台UPS间的距离小于20米时,
要求各线长差距小于20%;当负载至并机使用的每台UPS间的距离大于20米时,
要求各线长差距小于10%。
并机示意图
3.操作/维护说明
1)一般操作要求请遵循单机之操作要求;
2)开机:市电旁路状态下依次开机后,各台机器会同时跳到逆变状态;
关机:逆变状态下依次关机,当最后一台机器完成关机动作时,各台机器同时
关断逆变器而转至旁路状态;
3)维护说明请遵循单机之维护要求。
2-4
2-5
6K(S)/10K(S)并机配线示意图
2-6
3相10KS并机配线示意图
2-7
3相15KS/3相20KS并机配线示意图
第三章操作与运行
3.1操作
1.接市电UPS开机
1)确定电源配接正确后,先将输入开关置“ON”,此时风扇会转,UPS经由旁路
对负载供电,此时UPS工作于旁路模式下。
2)持续按开机键1秒以上,UPS开机,即开启逆变器。
3)开机时UPS会先进行自检,此时面板上负载/电池指示灯会全亮,从下到上
逐一熄灭,几秒钟后逆变指示灯亮,UPS已处于市电模式下运行。若市电异常,
UPS将工作在电池模式下。
本机操作简单,操作人员只须先阅读完本手册,无需任何专门训练,按手册中
指示即可操作本机。指示灯含义请参阅附录一“面板指示灯说明”。
2.未接市电UPS直流开机
1)无市电输入,持续按开机键1秒以上,UPS开机(长效机请先确认电池开关
置于ON位置)。
2)开机过程中UPS动作与接市电时相同,只是市电指示灯不亮,电池指示灯会亮。
3.有市电时UPS关机
1)持续按关机键1秒以上,进行关机。
2)关机时UPS进行自检,此时负载/电池指示灯会全亮,并逐一熄灭,逆变指
示灯熄灭,此时UPS工作于旁路模式下。
3)以上执行完关机后,UPS仍有旁路输出,若要使UPS无输出,只要将输入开
关断开即可。此时UPS会先进行自检,负载/电池指示灯会全亮并逐一熄灭,最
后面板无显示,UPS无输出电压。
4.无市电时UPS直流关机
1)持续按关机键1秒以上,UPS关机。
2)关机时,UPS会先进行自检,此时负载/电池指示灯全亮并逐一熄灭,最后
面板无显示,UPS无输出电压。
一点建议:开启UPS前,请将所带负载关掉,待UPS转逆变工作后,再
开启负载电源。关掉UPS前,也请关掉所有负载电源,再关UPS.
3.2运行模式
1.市电模式
市电模式下运行的面板指示如下图所示,此时市电指示灯与逆变指示灯会亮,负
载指示灯会根据所接的负载容量大小而增减显示的数量。
3-1
1)若电池指示灯亮,市电灯闪烁,则表示市电的电压或频率已超出正常范围,
UPS工作在电池模式下。图3-1市电运行模式
2)若负载指示灯超过%,它提醒您接了过多的负载,蜂鸣器会半秒叫一次,
您应将非必要负载逐一去除,直到UPS负载量小于90%,过载警告将会自动消除。
注意:
若接发电机,需按以下步骤运行:☆启动发电机,待其运行稳定后再将发电机的输出电源接到UPS输入端。
建议UPS先空载投入,然后按开机程序启动UPS。UPS启动后,再逐个连
入负载。☆建议以UPS两倍容量来选择发电机容量。
2.电池模式
电池模式下运行的面板指示如下图3-2所示,此时电池指示灯与逆变指示灯亮。
若接入异常之市电,市电灯会同时闪烁。电池容量指示灯会根据电池容量的大小而
增减显示的数量,注意市电模式下的负载指示灯会作为在后备时间内的电池容量水
平指示。图3-2电池运行模式示意图
3-2
1)在电池模式运行时,蜂鸣器每隔4秒鸣叫一次,若此时持续按开机键1秒以
上,UPS执行消音功能,蜂鸣器不再鸣叫报警,再持续按开机键1秒以上,报
警恢复。
2)当电池容量减少时,发光的电池容量指示灯数目会减少,当电池电压下降至
预警电位时,蜂鸣器每秒鸣叫一次,提示用户电池容量已不足,将会自动关闭UPS,
应抓紧进行负载操作并逐一去除负载。
3.旁路模式
旁路模式下运行的面板指示如下图3-3所示,市电指示灯与旁路指示灯亮,负载指
示灯会根据所接负载容量大小而增减显示的数量。UPS二分钟鸣叫一次。
1)若市电指示灯闪烁,表示市电的电压或频率已超出正常范围。
2)其它面板指示与市电模式描述一样。
3)UPS工作在旁路模式下时,不具后备功能。此时负载所使用的电源是直接通过
电力系统经滤波供应的。图3-3UPS旁路运行模式示意图
4.异常模式
在UPS运行过程中故障指示灯亮则表示UPS处于异常模式。处理方式参见第5章异常
状况处理表。
3-3
5.标准机备用时间
断电后,长效机的备用时间,与电池的容量及负载的大小等因素有关。标准机备用
时间视负载大小而不同。参见以下曲线。
负载水平
6K备用时间曲线
负载水平
10K备用时间曲线
6.网络通讯
本系列机型提供了网卡界面(IntelligentSlot),搭配专用的webpower卡(可
选购件),可以实现UPS的远程监控,请联系您的供应商查询具体情况。RS
提供电脑串行通讯介面,来监视输入电源和UPS的资料,并控制UPS状态。
7.通讯介面说明
1)UPS提供RS与主电脑通讯。
RS介面的资料形式设定为:
波特率:0bps
数据位:8bit
终止位:1bit
奇偶校验位:None
3-4
RS介面:
下面是DB-9连接器的脚位说明:
Pin号功能说明
I/O
3Rxdinput
2Txdoutput
5GNDGround
RS介面
2)只需安装AS卡(选购件),即可实现利用AS系统的UPS监控功能,
作为电源的监控管理。
脚位说明:
PIN1导通:UPS故障(UPSFailure)
PIN2导通:警示声响(SummaryAlarm)
PIN3接地(Ground)
PIN4:远程关机(RemoteShutdown)(input)
PIN5:公共端(Common)
PIN6导通:旁路动作(BypassActive)
不导通:UPS工作
PIN7导通:电池低电位(BatteryLow)
PIN8导通:UPS工作(UPSON)
不导通:旁路工作
PIN9导通:市电停电(UtilityFailure)
AS介面
3-5
第四章电池维护与保养
●本系列UPS只需很少维护。标准机的电池为阀式调节、低维护型、只需经常
保持充电以获得期望寿命。UPS在同市电连接时,不管开机与否,始终向电池充
电,并且提供过充、过放电保护功能。●如果长期不使用UPS,应每隔四到六个月对UPS充电一次;在高温地区,电池每
隔两个月充、放电一次,每次充电时间不得少于12小时。●正常情况下,电池使用寿命为三到五年,如果发现状况不佳,则必须提早更换。
更换电池时,必须由专业人员执行。●更换电池时,遵循数量一致,型号一致的原则。●电池不宜个别更换,整体更换时应遵守电池供应商的指示。●正常时(UPS很少后备供电的前提下),电池每四到六个月充、放电一次,放电
至关机后连续充电,且标准机充电时间不得少于12小时。请注意须带50%以上负载
进行放电。
4-1
第五章故障排除
故障原因解决方法
1#故障指示灯与
6#灯亮,蜂鸣器长鸣
UPS因内部过热
而关闭
确保UPS未过载,通风口没有堵
塞,室内温度未过高。等待10分
钟让UPS冷却,然后重新启动,如
失败,请同您的供应商联系
1#故障指示灯与
2#5#灯亮,蜂鸣器
长鸣
UPS输出短路关掉UPS,去掉所有负载,确认负载
没有故障。重新开机,如失败,
请同您的供应商联系
1#故障指示灯与
4#灯亮,UPS长鸣
UPS因内部故障
关闭
请同您的供应商联系
1#故障指示灯与
5#灯亮,UPS长鸣
UPS因内部故障
关闭
请同您的供应商联系
市电指示灯闪烁市电电压或频率超
出UPS输入范围
此时UPS正工作于电池模式,保
存数据并关闭应用程序,确保市
电处于UPS所允许的输入电压或频
率范围
1#故障指示灯与
2#灯亮,UPS长鸣
UPS过载或负载设
备故障
检查负载水平并移去非关键性设
备,重新计算负载功率并减少连
接到UPS的负载数量检查负载设备
有否故障
1#故障灯亮,电池灯闪
烁,蜂鸣器一秒一叫
UPS充电部分故障请与供应商联系维修
注:灯号请参阅附录一“面板指示灯说明”。
5-1
故障原因解决方法
电池灯闪烁电池电压太低检查UPS电池部分,若电池损
坏,速更换电池或确认电池开关
是否置于“ON”状态
市电正常,UPS不入
市电
输入开关置于
“OFF”状态
将输入开关置于“ON”状态
电池放电时间短
电池充电不足
UPS过载
电池老化,容量
下降
保持UPS持续连通市电十小时以
上,让电池重新充电
检查负载水平并移去非关键性设备
更换电池,请同供应商联系,以
获得电池及其组件
开机键按下后,UPS
不能启动
按开机键时间太短按开机键持续一秒以上,启动UPS
UPS没有接电池或
电池电压低并带载
开机
连接好UPS电池,若电池电压低,
先行关电后再开机
UPS内部发生故障请与供应商联系进行维修
当您需要维修服务时,请提供以下资料:☆UPS型号(MODELNO.),机器批号(SERIALNO.)☆问题发生日期
☆完整的问题说明(包括面板指示灯显示、声音、电力情况、负载容量,若是长效
机还需提供电池配备情况)
5-2
附录二面板灯号显示与工作状态对应表
附录2
附录三维修保证
本公司承诺:自购机之日起,为您提供三年免费保修服务:●凭经销商有效证明保修;●凭机器生产序号保修。
在保修期间造成运输费用,由用户承担。如机器发生故障,请与就近山特服务
网点及经销商联系。
作为山特用户,您享有以下服务:●三年保修(含电池);●24小时服务热线;●全国联合保修;●网上技术服务支持;●保修期内提供免费上门维修服务(专指容量在6KVA以上的UPS)。
发生以下情况,不在保修范围内:●人为故障;●保修期外;●生产序列号更改、丢失的成品;●因不可抗拒及外来原因引起的损坏或损失;●未经授权私自拆机或修改;●违反机器操作/使用规定;●使电池深度放电或人为造成损坏。注:以上内容如有变更,恕不另行通知,山特公司拥有最终解释权!