安科瑞周静思
1概述-1
ASCP-1型电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等当弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
ASCP-1型限流式保护器是单相限流式保护器,目前包括10A、20A和32A三种规格。保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、会展、住宅、仓库、电动车充电站及工厂等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
2功能■保护器能实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在微秒内实现快速限流保护,有效抑制因短路电流过大所引起的电气火灾事故。
■当被保护线路的电流过载,且过载持续时间超过动作时间(3-60秒)时,保护器启动限流保护。
■当保护器的工作环境温度和保护器内部器件温度超过设定值时,保护器实施超温保护,防止温度过高造成产品损坏。
■保护器在进行任何保护时,均能发出声光报警指示,提醒用户线路或产品出现故障,并可以从显示屏上查看故障类型。其中声音报警可以通过消音按钮消除。
■保护器具有1路RS接口,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-安全云平台,或第三方监控软件或平台。
4安装与接线
4.2安装方法
ASCP-1型限流式保护器采用壁挂式安装,可以挂装在墙面上,也可安装固定于配电箱内部。其安装固定孔如下图所示
在墙面安装时,可按如下步骤进行:
1)先在墙面合适的位置打一个孔,孔径的大小应适合安装固定φ4的塑料膨胀管,然后将膨胀管放置于孔中,然后用M4的自攻螺钉拧进膨胀管中,拧紧固定。
2)将保护器的挂孔对齐已固定在墙体上螺钉挂上去,再将保护器的接线端子保护盖取下来,用笔标记好下面的两个固定孔的位置,取下保护器,用同样的方式在已标记好的位置开孔安装膨胀管。
3)最后将保护器挂到墙上,用M4的自攻螺钉穿过保护器下部两个固定孔拧进膨胀管,将保护器固定在墙上,安装完成。
4.3接线方法
ASCP-1型限流式保护器的接线端子如下图所示。
1号、2号端子为单相交流V的进线接线端子,
其中1号为火线进线端子,2号为零线(N线)进线端子;8号、9号端子为RS通讯接端子,其中8号是A端子、9号为B端子;11号、12号端子单相交流V的出线接线端子,其中11号为火线出线端子,12号为零线(N线)出线端子。
ASCP-1型限流式保护器的对外接线下图所示。接线时请按如下步骤操作:
1)首先将保护器的端子挡板取下,使用截面积为2.5-4mm2的导线从进户断路器的下端,连接到保护器进线端的Lin和N端子上,接线要插紧压实,确保可靠连接,防止松动和脱落。
2)再用同样的导线从保护器出线端的Lout和N端子引出,连接到各分路断路器上。
3)若保护器需要组网连接至上位机平台,则需采用2×1.5mm2的屏蔽双绞线将各保护器的RS接口的A端子和B端子以手拉手的方式连接起来,最后连接到上位机或串口服务器的通讯接口上。其接线方式如下图所示。
4.4注意事项
1)在选用限流式保护器时,限流式保护器的额定电流应该与其前一级的断路器的额定电流保持一致。
例如,当限流式保护器输入端断路器的额定电流为32A时,应选用32A规格的限流式保护器。为保障限流式保护器的正常使用,严禁将其使用于与其前端断路器的额定电流不匹配的配电线路中。
2)ASCP系列采用限流式保护器采用壁挂式安装,可以挂墙安装,也可以安装在箱体内,应确保安装场所无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。
3)为确保可靠连接,接线时应按接线图进行,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致保护器工作不正常,线头应采用合适大小的U形冷压头压接后,再插入保护器相应端子上并将螺钉拧紧压实。
4)保护器上电前,应先断开所有的负载分路断路器,待保护器上电完成,显示屏显示“运行正常”字样后,再闭合各负载断路器。严禁限流式保护器带载上电。
5)保护器内部带有交流电,严禁非专业人士擅自打开产品外壳。保护器在使用期间,若被保护线路发生短路或过载故障而被限流保护时,保护器仍处于带电状态,不允许随意碰触用电线路的金属部分,应先断开所有的负载分路断路器,然后长按保护器的复位按键(与取消按键共用)约2秒钟,待保护器恢复正常运行时,再依次闭合各负载支路断路器。在闭合某一分路断路器时,若保护器又发生限流保护,则可根据显示屏提示的故障信息,分析判断该支路的故障,及时排除后再重新复位上电,再依次闭合各负载分路断路器。严禁限流式保护器带载复位。
6)当保护器因超温而发生限流保护时,则可能是因为负载电流过大,环境温度过高或通风散热不良等原因导致,可通过加强通风等措施,等保护器温度降下来后,再长按复位键,使保护器复位。复位时要先断开各支路断路器,等保护器恢复正常运行时,再把各支路断路器闭合。5
5编程与使用
5.2LED指示说明
限流式保护器有4个LED指示灯用于指示保护器的状态:
“运行”:保护器正常运行时,指示灯闪烁,闪烁频率约为每秒一次。
“短路”:当保护器检测到线路短路故障时,该指示灯点亮。
“过载”:当保护器检测到线路过载故障时,该指示灯点亮。
“超温”:当保护器检测到仪表超温故障时,该指示灯点亮。
5.3按键功能说明
本系列限流式保护器共有6个按键,分别为取消/复位/自检键合用键、上翻键、下翻键、左翻键、右翻键、确认/消音合用键。
5.4按键操作说明
5.4.1保护器在运行状态下的按键操作说明
(1)进入运行模式。开机后,软件初始化完成,在“滴”的一声后,默认进入的模式就是运行模式。
主界面显示温度和电流的实时测量值、保护器的运行及故障状态,以及日期和时间等信息。若运行过程中,保护器检测到故障,界面中会显示故障类型,如下图所示:
(2)查看报警记录。在主界面下,按“下键”或“上键”可进入“故障记录查询”界面,继续按“下键”或“上键”可翻页,依次查询各条故障记录情况。其中第01条记录为最新的记录,第10条记录为最后一条记录。
(3)自检。在系统运行正常的界面下,短按“取消/复位/自检”键,保护器启动自检功能,此时蜂鸣器响,所有的报警指示灯点亮,液晶显示“自检中…”,随后显示“自检正常”,然后退回到系统正常运行界面,表明保护器功能正常。若在自检过程中,蜂鸣器不响,或某个报警指示灯不亮,则可能是硬件有问题,请联系厂家处理。
(4)消除报警声。在保护器检测到故障时,蜂鸣器发出报警声,长按“确认/消音”键约2秒,可消除报警声音。
(5)故障复位。保护器报故障时,在系统故障排除后,需要手动将保护器复位。长按“取消/复位/自检”键约2秒,保护器在“嘀”的一声后,即可完成复位,故障指示灯熄灭,液晶显示恢复为运行正常状态。
5.4.2保护器在编程模式下的按键操作说明
1)进入编程模式
在正常运行情况下,按“确认”键,进入编程模式的密码输入页面。按“上键”或“下键”输入正确密码后,按下“确认”键,即可进入编程模式。保护器默认的初始密码是。
(2)退出编程模式
在编程模式下,按“取消”键,便可退出编程模式,进入运行模式。
(3)相关参数设置
详见下图所示:
6.通讯地址表
6.1地址表读写示例
6.1.1读寄存器(功能码:03H或04H)
此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。主机一次请求的数据个数没有限制,但不能超出定义的地址范围。
下面的例子是从01号从机上读1个测量的电流值,其单相电流值的地址为FH。
从机返回的读取结果为:01F4H,十进制为,则仪表测量的电流值为/=5A。
6.1.2写寄存器(功能码06或10H)
功能码10H允许用户改变多个寄存器的内容,该仪表中时间日期可用此功能号写入。主机一次最多可以写入16个(32字节)数据。
下面的例子是预置地址为01的从机的日期和时间为09年12月01日,星期五,12点00分。其中周一到周日分别用1到7代替。
6.2ASCP1保护器参数地址表
7.常见故障的诊断及排除方法
保护器正确接线并上电后,显示屏应显示“运行正常”等字样。若投入负载运行过程中出现任何故障,可根据保护的报警信息分析故障原因并进行故障排除。
1)保护器“短路”指示灯点亮,显示屏上显示故障类型为“短路”,蜂鸣器响起。
出现上述故障信息,很可能保护器后端出现零火线短路、或连续多次出现碰触式的短路故障。可以先断开保护器输入端断路器,用万用表直接测量一下保护器输出端的零火线是否短接,若确认短接,再依次断开保护器输出端各支路断路器,用万用表依次测量判断具体的短接支路,直到找到短接点,排除故障。
若零火线未发生短接,则仔细排查保护器输出端线路或接线处是否有绝缘破损或接头松动处,并进行妥善处理。故障排除后,先断开保护器各支路断路器,再对保护器上电,待保护器正常运行后,最后依次将各支路断路器合上。
2)保护器“过载”指示灯点亮,显示屏上显示故障类型为“过载”,蜂鸣器响起。
出现上述故障信息,很可能保护器后端负载电流超过保护器的过载动作电流值而限流保护。先断开保护器后端所有支路的断路器,然后长按复位按键(与取消按键共用)约2秒钟,使保护器复位后,再将依次投入各支路负载,同时注意观察保护器显示屏上的电流值,使其不要超过保护器的额定电流值。
2)保护器“超温”指示灯点亮,显示屏上显示故障类型为“超温”,蜂鸣器响起。
出现上述故障信息,可能是因为负载电流过大,环境温度过高或通风散热不良等原因导致,可通过加强通风等措施,等保护器温度降下来后,再长按复位键,使保护器复位。注意复位时要先断开各支路断路器,等保护器恢复正常运行时,再把各支路断路器闭合。
8.典型应用
总部:安科瑞电气股份有限公司