儿童白癜风该怎么办 http://news.39.net/bjzkhbzy/171218/5940516.html昨日,位于武汉市江岸区竹叶山二环红星美凯龙的户外LED显示屏发生起火,据了解,这块户外大屏尺寸为宽20m×高12m共计m2,屏体采用某上市公司品牌,大屏着火的同时还在播放广告。
近些年,每年都会出现LED显示屏着火事件。
年3月上海肇嘉浜路瑞金路日月光中心广场巨型的LED屏幕突然失火。
年10月广州市图书馆新馆外墙LED屏幕起火。
年12月温州乐清乐成宁康西路交通大厦二楼的LED显示屏着火。
年5月香港海逸君绰酒店天台巨型LED屏幕突然起火。
年10月27日广州白云机场发厅内一个LED显示屏因电线短路起火。
年4月8日锦州市元都酒店外挂LED显示屏着火。
年11月辽宁丹东一银行大门LED屏幕着火。
年4月28日上海闵行区罗莱广场上LED大屏突发火灾。
年5月18日美国纽约时代广场的一块巨型LED广告屏起火燃烧,起火时还在播放广告。
年7月31号西安北高铁站显示屏着火。
年12月12日九江新天地建国酒店显示屏着火。
年6月25日深圳南山、鞍山时尚中心显示屏着火。
年8月14日河源市区兴源东路广告显示屏突然起火。
年1月12日宝鸡东站显示屏着火。
年北京奥运会led大屏幕两次引发火灾。
显示屏人都知道,显示屏因为单位面积大、耗电量和热量高,运行时间长,工作时产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路极易异常。加之经常日晒雨淋,经历高温、潮湿、寒冷等各种天气变化,使用的线材、电源、塑胶套件和散热器件等经过长时间运行容易出现腐蚀老化,从而引发火灾。
那么,室外LED显示屏起火的原因有哪些?
找大屏总结了一下,主要有八个原因:
一、电源线材不达标。铜线、铝线、铝包线,国标、厂标和非标线。由于市面上的线材质量参差不齐,很多线材的线轴是铜包铝,从外表来看很像铜线,但其实是铝合金线。因此,我们在采购线材时一定要购买国内知名品牌并且是通过国家3C强制认证的铜芯线。因为,只有线芯为铜线导电载体、线芯截面积公差在标准范围值、包裹线芯的胶皮的绝缘性和阻燃性达到标准,才会比一般的面积偏小、绝缘胶皮等级不够的铜包铝线芯的通电性能更稳定,才能避免发生短路的情况。
二、电路原因。如果我们采购的电源质量是没法保证的劣质原料,那么在没有过压保护的情况下,从而会导致电压从5V瞬间变成7-10V而烧坏IC。如果电源线的接线柱劣质或接触不良,也会成为诱发火灾隐患的因素。采购的电源必须是通过UL认证的产品,这样在选择同类产品时才是最安全稳妥的选择,并且其有效的转换率才能保证电源负载的安全和稳定,即使在外部温度环境炎热的情况下,也还能正常的工作。
三、没有采用耐高温的材料。胶套件如果选购的是再生料制作的劣质产品,那么它不抗UV,也没有加阻燃剂,在这种情况下如果还长期使用就很可能会使雨水渗透进入到线材里面,而造成短路。只有选购质量过硬的套件原料才具有阻燃功能的PC+玻纤材料,只有这样才具有阻燃功能,并且还能在长期高低温下使用时,不变形,不会变脆开裂,同时结合密封性较好的胶水使用,能更有效的阻挡外部环境的雨水透进内部从而避免因短路而引发的火灾情况。户外显示屏如果选择铝塑板将会随着高温、雨淋冷热冲击老化较快,使其在比较潮湿的气候季节段,雨露容易渗入屏体内部导致电子元器件短路从而引发火灾。应该采用市场上防火等级较高的显示屏防火材料-防火铝塑板。它拥有耐火性优异,防火阻燃性强以及芯材专用料氧老化性能也很强。
四、散热系统有没有做好。由于LED显示屏是在高温环境下工作的,如果在设计散热风道时不合理,将会很容易导致灰尘堆积在风扇主轴、电源和主板上,造成散热不畅,严重的会使电子元器件短路以及风扇卡死,从而引发火灾。因此,散热问题是生产企业必须要首先解决的一个重要因素。在显示屏工作时,可以同时配置排风扇和空调对屏体内部进行散热降温,建议每7-10个平方装配一台1P的空调来保证屏体内的温度保持正常恒温。但如果空调或排风扇的配置不到位也会造成散热处理不均匀,这样也会容易导致因温度升高而引发屏体内部的安全隐患。
五、安装工艺达不达标,包括接线的方法以及验收上各个环节细节有没有做到。施工过程中,选用不达标的电缆、线材没压紧导致接触不良产生发热以及配电箱配置不合理等,这些都是LED显示屏日后的安全隐患。而电焊操作不规范,安装调试显示屏时使用明火或者吸烟,更容易造成当场引发火灾情况。在显示屏安装方面,必须由专业的技术人员来进行安装、指导、检查。同时对显示屏周边的易燃物、可燃物进行清除,防止由于周边火灾隐患导致的起火;在售后维护方面,必须由专业技术人员定期的对显示屏进行检测、检查,规避因操作不当、维护不及时而引起的安全隐患。
六、服务跟维护,后期的服务不细致,也不及时,无法发现异常,包括商业上,包括刚前面说到的这些后期都需要维护到位。
七、零线电流过大造成的零线严重过载,电缆发热有没有注意到,有没有处理到。传统电工理论认为,当三相负荷平衡时,零线上的电流为零。因此,在电气设计施工时,会减小零线的截面积。但是,当电气负荷为现代电子设备时,即使三相负荷平衡,零线上的电流也不为零,甚至会达到相线电流的2倍。当导体上的电流达到原来电流的2倍时,导体发热量是原来的4倍!这是十分严重的火灾隐患。所以,新安装的led屏在项目验收的时候,验收人员例行要检测三相负荷的平衡情况。
电气线路一旦超过额定的负荷,就会严重发热,形成火灾。因此人们为了安全,在线路上安装了一些过流保护装置。当线路上的电流超过额定值时,过流保护装置自动切断线路,避免了火灾的发生。但是,电气安装规范上规定,在零线上不安装过流保护装置。因此,当零线上的电流过大时,没有任何保护装置动作,只能任凭发热,在燃烧条件具备时,就会诱发火灾。
八、就是很多显示屏采用低价中标的方式来招标。这个也是很主要的原因。
防止从LED显示屏火灾隐患要从哪几方面入手呢?
找大屏总结大致有三大类:
一是产品质量。LED显示屏本身质量过硬外,①要使用符合国标的线材才能够保证其安全稳定性。线芯为铜线导电载体、线芯截面积公差在标准范围值、包裹线芯的胶皮的绝缘性和阻燃性达到标准;②要使用通过UL认证的高品质电源产品,其有效的转换率保证电源负载安全和稳定。③要使用优质的防护技术和阻燃材料,避免雨露、灰尘渗入屏体内部导致电子元器件短路而引发火灾。④塑胶套件也是不容忽视的重要部分。选择原料是具有阻燃功能的PC+玻纤材料的塑胶套件,在高低温下和长期使用时,不变形,不会变脆开裂;⑤厂家对显示屏都配置了散热降温设备,如果散热器件不好,无法及时散出热量,也容易造成高温直至燃烧。
二是外部环境;大屏工作起来能耗是非常高的,因此安装时要给大屏配置排风扇和空调,用来对屏体内部进行散热降温。同时,要安装避雷设备,在强对流、雷电天气时要及时检查,对防管进行测试,若失效及时更换。
三是维护意识。再好的产品没有日常维护早晚也会出问题,一年需要最少两次维护。如果发现有损坏等问题部件时要及时换掉,尤其是钢架结构,定期对LED显示屏和钢结构焊接点表面涂层进行保养,防止出现腐蚀生锈和脱落。
以下是主做外贸的后台粉丝对于这次武汉户外大屏着火的解读:
每一个大屏模组,批量生产之前,有一个基础工作:首件测试。这个环节中,有一个细节,就是电流电阻要设置好,工厂厂家常见的叫法:白平衡首件测试。
每个灯珠,都有能够承受的最大电流值。白平衡首件测试就是根据灯珠能够承受的最大电流值,选择匹配的电阻。有一部分厂家,没有根据灯珠的实际情况调电阻。
大屏着火最核心原因:灯珠本身白平衡首件的RGB的阻值,单灯电流的合理方案。一般LED管允许连续工作电流在20毫安左右(这是理论值),实际上,不要超过14毫安。因为,现在的灯珠不比10年前灯珠的品质,十年前都是大芯片。现在,不是没有大芯片,只是价格战,逼着芯片变小。从金线到铜线,从大芯片到小芯片,本质是价格战的结果。
所以,大屏是否着火,源头是灯珠品质,是线材的品质。线材有2平方线,4平方线,同样是4平方线,还有很多细节。所以,大屏是否着火,从最核心的材料入手,跟客户一讲,客户自然明白。四层板比二层板更加容易布线……源头好,大屏着火的可能性降低。
其实LED显示屏的每一次事故,打的都是我们整个行业的脸。LED显示屏作一个工程属性很强的产品,从系统软件到电源、箱体等硬件,涉及的环节与相关企业众多。
LED显示屏企业作为终端产品的缔造者,更应该注重产品的安全质量问题,最大限度地保证产品的安全问题,降低发生安全事故的概率。
行业需要建立起相关的安全标准体系。只有这样,或许才能从根本上减少安全事故的发生。
行业是大家共有的行业。我们绝对不能低估了任何一起安全事故可能导致的后果。因为这种后果可能是灾难性的,轻则会让一家巨头企业遭遇重挫,重则会让整个行业来为它背书!